返回列表 回復 發帖

靜壓管樁施工的品質安全控制(二)

3.接樁及焊縫控制

    接樁前,應保證上下兩節樁的順直,而且兩樁樁心的錯位偏差不宜大於2mm(宜設置接樁導向箍)。管樁施工中主要採用爆接接樁法,在焊接前應該把兩節樁的端頭板用鋼刷清刷乾淨,直至坡口露出金屬光澤,而且應該保證上節樁已經垂直後方能焊接4~6點,焊接層數不少於2層,每層焊渣必須清理乾淨,保證焊縫連續飽滿,自然冷卻約8~10分鐘(嚴禁用水冷卻或焊完即壓),防止高溫的焊縫遇水變脆而被壓壞。

    4.壓樁過程的施工記錄

    為了便於控制,終止壓樁,必須詳細記錄壓樁過程的壓力與樁入土深度,瞭解樁尖入持力層深度是否滿足設計要求以及樁穿過各土層時的壓力值。

    5.終壓(即終止壓樁)標準及終壓的控制

    終壓標準應該以質監部門、設計單位、施工單位、建設單位、勘察單位及監理單位等有關部門在試樁會議中根據試樁的實際情況確定的標準為準則。一般情況下,除保證樁長及樁類入持力層深度應該滿足設計要求外,還要控制終壓值Q的大小。雖然終壓值Q與單樁豎向承載力標準值Rk是兩個不同的概念,但終壓值Q與單樁豎向承載力標準值Rk存在著某種比例關係,這有待於日後的工程實踐與理論研究。筆者認為這種比例關係與工程地質構造情況關係較大,同時與樁的長度以及所選的持力層關係也不可忽視,總結潮汕地區近幾年靜壓管樁的工程實踐經驗,終壓值Q可以按以下原則來控制:

    (1)當樁端持力層為粘土、粉質粘土時,主要控制樁端達到的設計深度,終壓值RQ=(0.6~1.3)Rk。

    (2)當樁端持力層為標貫擊數較低、中密以下的粉細砂時,以控制樁端入持力層深度為主,終壓值作參考,Q=(1.6~2.0) Rk。(3)當樁端持力層為標貫擊數較高,中密以上的中粗砂、礫砂時,以控制終壓值為主,Q=(1.8~2.5) Rk,長樁取低值,短樁取高值;擊數低取低值,擊數高取高值。

    (三)樁頭填芯的品質控制

    由於樁與上部結構的連接主要通過樁的承臺,因此樁頭嵌入承臺的長度不宜太短,有關管樁技術規範規定不宜小於10cm。從日本樁基的典型震害實例調查中可知,有不少是由於樁嵌入承台長度不足,抗拔不夠,因此在地震設防區有必要把樁嵌入承臺的垂度加長,且樁頭的插筋長度也應加長及增加配筋量,樁頭填芯?的強度等級應滿足規範要求和設計要求。這一環節的重要性顯而易見,工程有關技術管理人員應該加強這一環節的品質控制。

    三、成樁的品質檢查

    1.樁身垂直度可以用垂球吊線的辦法來量測,對不符合規範要求,應及時報送設計單位,由設計單位提出補強修改意見。對於配置封口樁尖的工程樁,樁身品質的檢查可以直觀檢查,即將低壓電燈泡沉入樁內腔檢查,正常情況下,內腔應該是不進土和水的。若樁內腔完整乾燥,說明樁身基本完好、焊接品質完好、樁類無損壞,這種情況下可不採取其他方法另行檢查;反之,應該採取其他方法另行檢查。目前潮汕地區主要依據有關規範規定,按樁總數的一定比例採取小應變動測的檢測方法,對樁身的完整性進行檢測。

    2.樁頂標高及偏位情況的檢查

    基礎開挖後,應對樁頂標高及樁的偏位情況進行測量,並把記錄資料完整地整理一份

    報送設計單位,由設計單位提出方案,解決那些樁頂標高低於設計標高以及樁偏位超過規範要求的情況。而對於那些樁頂標高高於設計標高的情況,施工單位應用電鋸法截去多餘的樁段,而不應該用人工敲打的辦法把多餘的樁段敲掉,那樣很容易把成樁敲傷。

    3.單樁豎向承載力的檢測

    目前主要採用靜荷載試驗的方法來檢測成樁的單樁豎向承載力,由設計單位、質監部門、施工單位、建設單位及監理單位等有關部門舉行點樁會議,先取較具代表性的樁進行靜荷載試驗。靜荷載檢測時一般用慢速維持荷載法,並要求工程有關技術管理人員進行現場監督,詳細記錄最終沉降量和殘餘沉降量等。特別要注意檢測樁機在進場、退場及移動過程中不要碰撞到任何工程樁。

    四、常見品質問題分析與處理

    1. 樁傾斜

    插樁初壓即有較大幅度的樁端走位和傾斜。碰到此種情況,很可能在地面下不遠處有

    障礙物。處理的措施主要是在壓樁施工前將地面下舊建築物基礎、塊石等障礙物年底清理乾淨。

    2.樁尖達不互設計深度

    靜壓管樁施工時,若發生個別樁長達不到設計深度,其原因可能是:

    (1)樁尖碰到了局部的較厚夾層或其他硬層。

    (2)中斷沉樁時間過長。由於設備故障或其他特殊原因,致使沉樁過程突然中斷,若延續時間過長,沉樁阻力增加,使樁無法沉到設計深度。

    (3)接樁時,樁尖停留在硬土層內,若時間拖長,很可能不能繼續沉樁。

    發生管樁沉不下去時,應冷靜分析原因,找出對策才能繼續施工,切不要盲目加大壓樁力強行沉樁。

    3.基坑開挖不當引起大面積群樁傾斜

    挖土引起其樁的傾斜,直接起因是挖土方法不當,將基坑挖得太深或將挖出的土堆放在基坑邊坡附近,因而產生側向壓力;加上淤泥本身的流動性以及土體中未消散的超孔隙水壓力乘機向開挖方向釋放,加劇了淤泥向開挖方向流動,而管樁對水準力的抵抗能力小,於是隨著土體的位移而向開挖方向傾斜,造成樁頂大量位移。發生這樣的事故先要進行調查分析,弄清哪些樁報廢,哪些樁還可以用,哪些樁應折減其承載力,然後根據實際情況進行補樁。為防止此類工程事故的發生,應嚴禁邊壓樁邊開挖;開挖宜在基樁全部完成並至少隔15天後進行,挖土宜逐層均勻進行,樁周土體高差不宜超過1m;注意保持基坑圍護結構或邊坡土體的穩定;基坑頂部周邊不得堆土或堆放其他重物等。

    4.樁身上浮

    當工程樁較短或樁較密集時較容易發生樁身上浮的情況,此時採取複壓是一較有效的被救措施。所謂複壓指的是已經壓好的樁再進行靜壓的一種措施。

    五、靜壓管樁施工過程的安全管理

    必須根據安全管理的有關規定建立健全專案的各有關管理制度,在專案內部落實安全管理責任制,建立考核制度,實施獎罰措施,以及前面已提的樁機資質及特種作業上崗證等必須齊全。除此之外,還必須注意以下幾個事項:

    1.起重機作業前,應對轉動部位進行潤滑,檢查部件緊固程度,鋼絲繩是否磨損。

    2.起重臂下嚴禁站人,重物停在空中時駕駛員不得離開操作室。

    3.起重範圍不得超過起重性能規定的指標,起重機吊樁進入夾持機構,壓樁開始之前,必須在起重機、捲揚機構放鬆起吊的鋼絲繩、吊鉤脫離後方可壓樁,以免拉斷鋼絲繩和拉彎起重機吊臂。

    4.接樁時焊接用的各種氣瓶應作標識,氣瓶要距離明火點10m以上,氣瓶間距必須大於5m,氣瓶必須加防震圈和防護帽,氣瓶使用和存放時嚴禁平放或倒放。

    5.停止作業時,短履需運行到樁機中間位置,停落在平整地面上,其餘油缸回程縮進。切斷電源,操作人員方可離開樁機。
            
    6.施工完畢的樁的樁頭上面要加蓋,以防行人或雜物等掉陷。

    六、結語

    雖然目前靜壓管樁工程實踐經驗尚不夠豐富,但隨著靜壓管樁技術的廣泛應用和發展,以及人們對靜壓管樁的理論研究和工程實踐經驗的不斷積累,相信靜壓管樁技術應用水準將會不斷地得到提高。
返回列表