特殊架子怎樣驗收?

(1)插口架的驗收
1)要求將全部組裝好的插口架安裝在樓層上,並與建築物的結構固定好後進行。
2)做好乙型插口架穿牆螺栓和吊鉤時,均應採用電弧焊,其所用焊條、焊接要求應符合《混凝土工程施工及驗收規範》中的鋼筋接頭的有關規定,焊工應有相應的考試合格證件。
(2)吊籃的驗收
1)吊籃驗收時,應把吊籃從地面升起0.5M後進行。
2)制做鏈杆式鏈條時,應採用電弧焊,焊條及焊接要求應符合有關規定,焊工應有相應的考試合格證件。
(3)橋架的驗收
1)橋架驗收應從地面上升0.5m後進行。
2)橋架的工廠加工和出廠前的檢查驗收。
橋架應按上級主管部門批准的施工圖制做,不得隨意改動,否則應經設計和原批准部門審批後方可改動。
橋架生產和驗收應按現行《鋼結構工程施工及驗收規定》進行。
凡首次生產的單位,應先進行試製,並進行荷載試驗,經鑒定合格後方可批量生產,試驗加荷應為設計標準施工荷載的2倍,驗收時,則應以上述記錄作依據。
橋架制做後的成品構件,應徹底清除鐵銹、污垢、焊渣等物,並應立即塗刷防腐塗料。
成品應有產品出廠合格證和驗收的技術資料。
3)橋架立柱基礎驗收,應符合現行《地基與基礎工程施工及驗收規範》。
以上腳手架的驗收應有驗收單,驗收記錄上也應有工程施工負責人和驗收人員的名單。